弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
  s7 g7 d/ I9 b; ~( W- y
& A8 s8 U! x2 f$ _1 O; g
! ~$ v8 z  X3 S% Y- W前言:6 j, ?4 E3 q" ]( F- H2 E
一、电缆桥架安装要求
( ^  e4 x  A, L( b3 k* S1、桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施
  d* A7 H3 b5 `2 f3 i5 c2、桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整3 H" H  W9 F4 H; B0 U! u
3、桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量
: j% s7 X# b6 j5 o0 x  `  O/ ~8 l4、桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵  V) c4 ^# L7 y9 n# n, g4 X
5、水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0.3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m& O: ~6 i2 B) ^) a% a5 }! v
6、桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条中表12.2.1-2的规定
% S) M# b' f7 _4 c) {7、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵
' |0 m6 K, O% e- b1 y, e% ~+ N8、弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作5 ~6 T" n  s+ _+ l2 g( }& V$ c. e
二、支吊架安装要求; H0 S. x: X: {: [$ p
1、支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2m,同一直线段上的支吊架间距应均匀7 V0 T4 [! {; w, W
2、在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架) R- q7 D7 I: h1 e/ p
3、支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺4 l' B( `9 }' \0 x: w4 w3 B0 @
4、支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈4 g1 J8 V7 l2 B: O
5、支吊架应做防腐处理
4 T% g5 x8 f% i. R6、采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架4 G2 [' P  |- V  d1 b! |  U
三、线管安装要求
' C4 B2 n9 `; V2 B' G1、导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理: ~8 R1 D6 g1 Q9 P9 y2 @
2、明配线管应横平竖直、排列整齐. a' o5 b7 W2 ?' `6 c
3、明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:: v, ^, v7 @$ V9 j; Z
1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡
' [6 ]4 s2 u' E- I% S2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡& L  w; P% M0 E! x3 v6 Z
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定
/ r: y% q& u9 K! E4 K( T4、)线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,不应小于10倍( M/ N1 A% j) b/ y5 i7 F9 a
5、砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm1 x$ n! c  }+ I; \8 F3 a
6、线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固
+ g" q* }* O! }" T7、线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐
5 {) s* S2 J9 c8、与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm
$ d/ Z) }+ u1 N% E3 F' F) v9、线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线1 [/ I+ d6 E& @7 w6 I3 t% n, h
10、吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上/ l0 ]* a. X7 J! S! R) `
11、配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置
% s' y- t* n9 k9 ~  b' O+ N12、焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲、折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲
+ r1 `5 |. F9 r' u+ r8 {13、套接紧定式钢管连接应符合下列规定:! p% k% A# ]7 w2 A- m
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形
8 i! \: _# j- ]1 q) t5 T2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施
8 f' y4 C  `1 O" H) u! e3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个1 y. Z" J' O7 w5 ^7 D
13、室外线管敷设应符合下列规定:
4 i, b) t0 y# M. p1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人手孔井应有排水措施
! G& B/ U5 ~2 o# E: o# T1 q3 @2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰
+ i4 o4 R; C9 w, S4 b2 F* ^3)同一段线管短距离不宜有S弯. n; x9 f0 T/ ^; A6 S
4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理
  T1 Z4 U9 _5 h6 L: x四、线盒安装要求& Y# d  D$ |' Y
1、钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线. [2 K2 i# J0 U; U
2、线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:+ ^9 {! G$ H$ n: c) J
1)管路长度每超过30m且无弯曲
2 t, D7 R7 D# v' i* {# I3 j7 J2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲
8 U- Q7 I' X6 S* Z, y: \9 ]3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲8 v" B* O$ q4 G; J1 N
4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲
/ R6 F/ G+ x2 x$ D' V, k8 q9 o/ P5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒
" a: |' B! c4 C5 a& d5 r! O- S6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

4万

积分

4

听众

214

音贝

音频应用中级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

积分
49997
2#
发表于 2009-2-11 13:24:27 | 只看该作者
弱电工程桥架、支吊架、线管、线盒安装要求
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表