音频应用

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 13246|回复: 1
收起左侧

[转载] PDU机柜电源插座,你知多少?

[复制链接]

2894

积分

3

听众

107

音贝

音频应用新手发布

Rank: 3

积分
2894
发表于 2006-9-11 07:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDU机柜电源插座,你知多少?
: m+ f) d: Y# m& ~
7 x( L7 q& _+ @7 Z9 t2 y PDU电源机柜插座具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。
* ?6 w/ \- d( B8 G3 Z$ b9 h2 ~8 I, A4 f, k" o
     PDU系列机柜插座式电源保护防雷器依据IEC标准设计,专用于精细保护单相交流供电的敏感设备,PDU电源机柜应用于设备端作为电源第三级保护,使设备免遭由雷击或电子干扰产生的瞬态过电压的损害。8 d" t+ ^/ G+ S. U

. u- y! S9 p0 |/ g) a: V; n) U: ^9 U' Q
4 I9 J! W  `' b2 n% m$ p7 t& \
      PDU电源机柜的电源保护防雷器采用两级串联式联动保护,最大通流量可达20kA,电压保护水平可以低至800V,输入输出兼容多国标准插头及各种功率匹配,PDU电源机柜具有可恢复过载保护装置,将防雷器与电源插板完美组合。
; D) v& w+ Y( N" `' t4 {. ?) A1 N5 A% q3 L
640 (19).jpg
& g1 }6 o, a& L2 v7 l: U3 {; C3 t+ q6 ?
当今社会互联网发展迅速,随着带宽需求的提升,网络的保密性、安全性的要求就越来越迫切。
$ V* V  Q( F) _, i' b  J5 E6 x9 L/ t2 ~
     PDU(Power Distribution Unit)是PDU具备电源分配和管理功能的电源分配管理器。PDU电源插座是多有设备运行的第一道也是最为密切的部件,PDU的好坏直接影响到各个设备的。PDU系列机柜插座式电源保护防雷器依据IEC标准设计,专用于精细保护单相交流供电的敏感设备,应用于设备端作为电源第三级保护,使设备免遭由雷击或电子干扰产生的瞬态过电压的损害。此电源保护防雷器采用两级串联式联动保护,最大通流量可达20kA,电压保护水平可以低至800V,输入输出兼容多国标准插头及各种功率匹配,具有可恢复过载保护装置,将防雷器与电源插板完美组合。
" E9 H! I3 f8 p5 p) W* q1 t; Y9 s* k# `6 K( t/ x
PDU电源插座是一种新型的插座设备,它的安全系数可靠。它在手机等各种小型电子机器中,是用于接收DC电源、并且在插头插入孔的中心配置了销插头的电源插座。+ N$ a( c3 n7 N; R. Z2 f9 I
! ~4 {8 f, m- }6 y' K3 \& W
机柜电源插座---PDU* v5 K. G2 M, ]" T1 E
' a% d$ C7 X* Z3 o
行业背景1 T% y1 T# L( B

: s/ U# C0 ~: i2 Q0 rPower Distribution Unit(机柜电源插座):早期国外的PDU为主流,价格也比较贵。前几年国内也出现了专业研发生产这种机柜专用电源插座(PDU)的公司,由于这些款国内的PDU专业制造水平较高,在保证优良品质的同时,价格相对于国外品牌具有明显优势,迅速成为了国内PDU市场的主流。而近年来,随着市场的发展,在国内更是迅速出现了多家PDU制造商,研发与仿制并存,质量参差不齐。(选择PDU产品时,应当慎重,建议选择研发时间长且经历市场检验的产品)。
" Y, I  z0 h+ ]  G
6 p% k6 C. I6 E# B4 y3 J2 P- H+ m产品功能
5 r9 I& [% h( f6 }# \6 `* z* d- n8 I7 _9 p1 B
  接口兼容性:世界各国制式标准的电源插座孔模块,可满足多国客户的不同需求多用输出插孔及IEC输出插座,适用于多国不同的进口仪器设备的插头。(各国插头标准不同,购买前请咨询查证)
0 i2 n0 @2 p; X- R* [
( K/ K7 _9 f1 s  1)可实现双项输入、IEC插座输入、产品前面板输入、产品后部输入、 产品端部输入等形式;
9 e+ x# z: K7 d2 X* C) ]
6 t1 Y- K' ?- S3 ?9 z& k  2)具有多种规格的国标 、英标 、德标 、美标 、印 度标;
, P  d5 C$ Y$ D1 t5 h, }1 M) ]) {1 G5 S4 v, _5 ~  X
     3)可选10A、16A及工业偶合器 等多种规格的插头。 7 x1 V& {0 h. m0 i
8 V% V; J. A  K/ F% t# e
640 (20).jpg ' S0 B9 l4 S$ v' I/ m0 L' L
640 (21).jpg ( K7 ~4 x( d9 ]7 j/ I7 U
/ W3 W) T  k  J9 c' v- y' F+ Y6 I
国际标准机架式安装:方便地安装在19英寸标准机柜、机架上,只占用 1U 的机柜空间,支持水平安装(标准19英寸)、垂直安装(与机柜立柱平行安装),也可适用于其他场合;
& U9 s4 ?) y) L$ X& T2 j; d* r3 s; Q9 B# A
方便可靠的安装性能:19英寸的标准化设计,安装非常简便。最少只需2颗螺钉,即可将PDU固定牢固。可根据用户需要将PDU产品调整180度安装;配以特制L型弯板亦可实现将PDU产品调整90度安装;8 L. }' {& p$ k

2 ?6 k' a# A. t3 E3 D: S 640 (22).jpg
3 I% o% H  S9 ^  Z# Z. b7 D% w. l0 `1 N$ s& L7 y0 n2 k
640 (23).jpg
/ J) M1 O8 `/ `; L! @+ N多重电路保护功能:雷击、电涌防护:最大耐冲击电流:20KA或更高; 限制电压:≤500V或更低 ;通过北京雷电防护测试中心专业检测,可用作设备端精细电涌防护;
5 K# x/ T* |% G& F5 P3 e" w$ F( r* W9 A6 l! ~  c# s0 m+ i. O
  报警保护:LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控; 8 @, M9 c; n9 A/ Y
7 ^! v2 G  D, w& |% m: q3 F! H
  滤波保护:带有精细滤波保护,输出超稳定的纯净电源;
5 n( |: i8 c4 n9 O; A5 q+ ~- Y! ^6 P0 s. S
  过载防护:提供两极超负荷保护,可有效防止过载所产生的问题;
3 P3 W' p1 I: S* k# P
7 _6 F9 \" c0 h0 x防误操作:PDU主控开关ON/OFF带保护栅,可防止意外关闭,同时提供可选择的双路9 g& W6 b! v& u  X: a" M
3 B0 f* L% G8 j
640 (24).jpg
2 Z( O& g" F# p# I
1 Q1 }; {, o5 z 640 (25).jpg
: N9 F- Z/ Z3 p' i/ r+ P& q0 E7 V
: w/ b7 I6 N6 F5 k; B6 R. M6 G模块化PDU的领先优势& s# N" `6 s/ L7 i

4 K1 l& v2 ^/ j6 [4 ]' m/ l' V  作为追求最高功率和空间效率的动态数据中心的理想产品,模块化PDU和扩展坞专门针对1U固定服务器进行了专门设计,具有独特的架构。这个全新的设计包括在扩展坞上的简短线缆。这种新型的模块化PDU使用户能将电源分散到支架上,以减少电缆的纠结。这种PDU有独特的模块化结构,使得用户能有效地将电源输出接口沿机架分散配置,不仅易于安装,而且增加了输出口的数量。这种新型高安培容量的PDU为用户提供了很大的灵活性,用户可以在支架的不同位置安放模块单元而不必担心会牺牲宝贵的机架空间。
; }# _& V; k# U4 z$ m; Q
2 [* X8 T3 t* ^0 H1 k" L; X     机柜插座(PDU)和普通电源排插相比,其优点主要表现在:设计安排更合理、品质和标准更严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、安装更灵活方便,适合对用电要求很严格的行业客户使用。也从根本上杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患。# h+ Y/ T0 x( J9 B9 b1 E" q- G
: Q2 Z! r# w. X
640 (26).jpg 4 f% v' c/ w# @4 [
& a& Q: J4 c1 W# d" ?9 d3 ]
640 (27).jpg ! B2 v( ^9 h0 y* [. ?2 g
" U4 a; a. Y1 ^( f
选择PDU的注意事项:5 n$ P; _2 w( q
2 y& K+ h9 }0 Q! i: I- q) V( _
     1)根据自己的具体情况选择适合自己的产品;
1 G. |; i$ Y; _+ R2 H2 I8 D4 z0 u4 f4 o! s& e/ v- |3 l1 m
     2)选择正规厂家的产品(当然有些厂家可能也是正规厂家,但PDU可能不是其优势产品,选择时应该慎重,一个兽医虽然也是医生,但不能以为他只要是医生就也是名医,大家看病不能找他);          
- c- N0 I8 v9 O7 W* S
+ z6 ]+ r* C# h5 b     3)国家对各种产品都有相关的质量检测认证,选择PDU产品时,要先看生产商厂的资质,再看产品的质量认证,选择正规产品安全性更高; 3 V! M, i4 ^9 E  i

1 v1 x$ J' E7 c! C5 v3 i0 N. Q     4)综合以上之后,再了解相关产品的售后服务(再好的产品,谁也不能保证就没有坏的时候,所以售后服务也是个关键问题;且记售后服务不能只凭口说,建议落地生根,付之以文字。
$ j. y2 ?# V# x. G( I4 X& n/ a! t6 J; G# n4 A- T# v0 J
640 (28).jpg
0 L+ I- w" `3 {) i' R8 i6 R: @9 Q. b% D% W
" |! r9 C, L( s/ d% _% M, F

# m3 z5 M& ]' m& r0 z% h机房建设不同时期对PDU的关注点
+ V+ [5 c6 n( e# @1 n5 m. f! M4 H5 {1 ?7 o$ M
  规划期选型:很多机房招投标中并没有将PDU与UPS、列头柜、机柜等设备一样单列,要求PDU参数也非常不明确,甚至有的只是标明电源条而已,这样会对后期的工作造成很大的困扰:即无法与其他设备匹配、非标配电、预算严重不足等.这种现象主要原因召投标双方都是不清楚如何标注要求PDU?这里给您一个简单的方法: ! j6 k; O' u) o4 H
7 `0 f/ E" z( Y. G; p7 M
  1)列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和;
9 V% T! d# ?8 u, U
: ~6 [( {: Q" Y+ Z: t; z  2) 一个机柜内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量,若有双路冗余线路,PDU的数量应同参数翻倍。 / q, M) O2 r+ K1 _+ T) {

2 [( ^2 o- @- s8 h1 X5 h  3)将大功率的设备尽量分散在不同的PDU以平衡各相电流; 0 r2 d4 h/ M5 j
3 b& K; r& ]2 K* O4 @4 _
  4)以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线来解决; ) a- O+ Q3 T- [
, p6 l( k+ n% B9 Y1 s7 ]' Y
     5) 机柜内设备密度高,PDU选用多插孔竖装为宜,机柜内设备密度低,PDU选用少插孔横装为宜最后要给PDU单独的报价预算以免预算严重不足.
5 ]/ S1 t1 D; e& v3 J% D2 F# C$ W% R; H" _/ [
安装调试8 p! b6 L8 K. J2 Z8 q

' L3 @) b4 m6 s0 `( ?6 E  j1 P  1)机柜前的配电插座的功率要和列头柜分配支路的电路功率及PDU的功率匹配,否则会降低使用功率指标;   t3 N: `) o7 |( j# i

4 N3 }# \5 B- U2 Y" c1 u; G  2)横装PDU要预留PDU的安装U位,竖装PDU在安装机柜时要将机柜侧面横档板的位置与PDU的安装尺寸取齐;
8 H* s1 j% a3 d# {9 i/ {$ k
% J, ?6 G. ?  T" G; R7 A  3)双圆形的欧标插头不可以直接插入万用孔,这样接地会悬空,非常危险。正确的方法是更换插头或使用嵌入式欧标插孔,再不行用欧标转换国标的专用转换线。
( m; [7 m) u. T8 O# X# A! u8 }: Z; b6 R8 x6 w
  C: 运行期: * \6 w: O4 m2 }
" d) n% u! P4 U* R8 C+ U
  1:注意温升指标,即设备插头与PDU插孔的温度变化;
* S# M/ b- ^' D1 H/ j- f! W3 B3 c( a* U- D# D  u* p7 j' D/ R. p% R
  2:如有远程监控的PDU可以关注PDU的电流变化来判断设备工作是否正常,
1 t- S4 c4 r! R2 {2 ^9 a; v4 p1 V4 d9 J  @/ l0 j6 x
      3:充分利用PDU的理线装置来分解设备插头对插孔的向外挣脱力。
) V, k, L/ ^2 |6 L
4 ]8 C- |4 ^5 A& j& A$ R8 ?5 B8 ` 640 (29).jpg
" ?# z% o: x8 `& X- Q
# E" o/ ^3 D( Y) |3 A 640 (30).jpg 5 u8 z, w  O: U; o' X
3 A8 i) ~9 q8 h; v0 i% Z
PDU的选购  
& T  U2 B% \" [- X5 U
3 H! p, K2 I3 X9 O2 Z$ L- y1)集成商:对机房设备状况熟悉,匹配完整,整体结算,价格较高。      ( P- ~* h5 r9 h# u/ V' L

! ^0 o6 R% V8 _0 D9 p7 q1 w2)器材商:与其销售设备如:服务器、路由器、交换机等可以准确匹配插孔形式和功率参数,与设备打包结算,价格中等。  , x8 Z) a8 K4 t2 V0 ^  a% i

' D" p3 v  W# Y) ]; o2 L3)机柜厂:机柜厂是做钣金的工厂,对电气装置没什么生产资质,尤其是机柜厂贴牌的PDU,,品质把握度和产品变化较差,价格混乱,鱼龙混杂,不易识别,但安装方便。与机柜打包结算。  
) k1 |* [; i. c3 w* K/ {
. E( i" Z  k9 w; a8 Z4)专业电源商:如列头配电柜、PDU专业销售商,可以得到专业的指导和帮助,定制灵活,配置规范,安全性高,价位低,只是要单独结算。 
9 R% {9 }1 E3 X5 P! v. u4 {: E0 ?3 ]6 c
5)国内外品牌:国外品牌认证完整,品质保证;但价位高,交货周期长,一般需6-8周,插孔形式单一,与设备插头的兼容性差,为标准型号产品,无法变化定制;国内高端品牌部件认证完整,工厂资质齐全,单品逐一厂检,价格中等(相当于国际品牌的1/3~1/2),服务完整,产品的定制化程度高;而国内低端杂牌:部件认证不完整,质量稳定性不高,多数为投机小厂拼凑的产品,工厂无资质或假借他人资质,参数混乱,行为大胆,有些也可定制,价格极低。与其选用这种PDU还不如用一条正宗高端品牌的接线板。
' k1 O. j3 ^1 p8 u% {
  ]4 z; V8 q/ k, I5 X$ C6)实际选购:选择PDU首先看制造商的资质:工厂认证文件,来保障加工的可靠性;第二看产品的资质,检测文件、产品的说明书,标识铭牌等,来确保产品的规范性。PDU是个机房配电专用的定制产品,对机房设备用电的匹配经验值是最宝贵的,所以厂商的从业年限是检验该PDU产品的稳定度和专业度的一个重要指标。售前指导:有没有售前指导是PDU厂商是否专业的重要标志,你在选择和定制时候如果没有专业的指导你将付出后期的惨痛成本:设备无法用电、功率匹配不足、接地不良、甚至烧毁设备、供电线路中断也会如影随行.6 q* w4 q1 H  N  ~  H' f" B" g. r" u
3 W/ |5 `8 B( P2 r
640 (31).jpg
7 I1 X0 n' Q8 z, f9 R- D$ o
; N, l8 H5 c6 @: T- fPDU功率说明! ?0 n8 [4 }: ]; B7 i  B& x% C' C

+ w: L7 J" B5 OPDU的额定功率是指PDU的所有输出插口的输出功率总和,他的大小取决于以下几个关键点,它们的排序应是这样的:8 Q) e' ^9 v) _8 R3 O

' d& O2 U. T, x. H7 k6 [插头的承载功率≥总开关的承载功率≥外联线的承载功率=内联线的主干线的承载功率≥总过载保护的承载功率≥输出插口的承载功率总和≥PDU的额定功率。4 p8 E; T3 V0 V& L+ \
% s1 W& n& P( N
也就是说以上几个关键点之一如果单点的承载功率增大是不会增加PDU的额定功率的,但如果以上几个关键点之一单点的承载功率减小却会让PDU的额定功率降到几个关键点之一单点的承载功率最小值。
: i2 j' ^1 [' F* _! v  X4 U+ k, ~, p$ q2 [9 D; o5 w% {
PDU输出插口的形式与PDU的额定功率的关系:
. a, l0 l; k/ e/ ]4 g. l$ `0 f
7 r: F, n8 P; d; ?* Q我们在使用PDU时会遇到这样的情形:设备的插头与PDU的插孔不匹配。因此我们在定制PDU时首先应确认设备的插头形式及设备的功率,承载的顺序入下:
: d6 X0 n! P$ L: C
& j7 A$ z" E8 X4 p5 xPDU的输出插孔功率=设备的插头功率≥设备的功率。
% L0 L9 ~% E" R
8 G! R4 _+ l% S插头与插孔的对应关系入下:
3 H; p9 [- a2 X  S) D
5 O5 T6 Y" S, }& ]万用插孔:对应CCC10A国标插头;小南非6A插头;意大利10A插头:
. a  @! a4 @5 w/ _; Z) i: i) D) L0 S" n! w$ b/ J
美标5-15P插头;欧标10A插头(无接地);丹麦标10A插头;; i$ M( f. }+ P0 ]

( T8 h5 X" O( X- c. q以色列10A插头;瑞士10A标插头;10A澳标插头
# J) y  Q* ]5 Q  ^/ t1 `6 D1 }
) X7 V6 j) f4 s- V5 m2 T4 b8 o
5 T) N+ |% ]6 t4 ~8 d) U" D7 y1 V( O2 p8 a9 o4 k) N: T7 h
640 (32).jpg
2 Y" d/ v$ ^; `- W7 Z3 F; w! t2 H  _/ o
640 (33).jpg   z; y% ^" H8 s
640 (34).jpg
# {, F7 G& U; Q, ^( E, s, \6 W% \; m) o
640 (35).jpg 3 n* U% n- g, V( o
1 j7 ~$ Y/ u) T+ F
当你的设备插头与PDU的插孔不匹配且PDU已定制完成时,你可以更换设备的电源线,但一定要注意:任一插头和电源线的承载功率一定要≥设备的功率。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

2万

积分

5

听众

-4526

音贝

音频应用初级会员

Rank: 6Rank: 6

积分
22362
发表于 2006-9-12 01:46:00 | 显示全部楼层
PDU机柜电源插座,你知多少?  
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频应用 ( 鄂ICP备16002437号-6 )

GMT+8, 2025-7-18 02:53 , Processed in 0.032886 second(s), 9 queries , Redis On.

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表