图1 墙面结构大样图
图2 房顶结构大样图
隔声和房间的建筑结构有着很大的关系,从一开始的墙体材料的选择就直接决定了房间的隔声量。虽然可以通过在内部墙体增加隔声结构的方法来改善隔声量问题,但是无论从工程量、造价到最终的改善效果来说,都不如事先选用合适的墙体材料更为有效。由于目前环保的要求,通常选择灰渣砖作为演播室的墙体材料,而非普通建筑所使用的空心砖。在隔声量设计的过程中,我们可以通过查表获得不同厚度砖墙的隔声量信息,从而作为演播室隔声量指标一个重要的参考信息。图3 嵌入式消防箱
通过上面对房间隔声量的分析,可以知道墙面的厚度对隔声量有着较为直接的影响,故在房间设计的过程中,要尽量减少在演播室的外墙嵌入消防箱的做法。如图3所示,可以看到嵌入的消防箱厚度接近墙面厚度的一半,也就是这一部分的墙面隔声量会有明显的降低,从而降低房间整体的隔声量。在这种情况下,就需要与消防公司进行充分的沟通,在不影响消防安全的前提下,修改消防箱的位置或者改嵌入为外装,从最大程度上减少对墙体的损害。图4 演播室内部排水管道
3.动力管线对房间隔声的影响 6 M: A, v' W5 L* x1 s6 T' W7 }( |2 d图5 演播室过墙管道的软连接
每一间演播室都需要用电,所以动力电源线穿入演播室,是不可避免的一件事情,但是如何走线通过什么方式进行连接,都直接会影响到房间的隔声量。如图5所示,如果在演播室用电量不是很大的情况下,我们可以选择穿管的方式,经地面下方进入演播室,从而减少房间墙面穿孔对其造成的隔声影响,同时管道在穿过墙面时需要进行软连接,以避免管道的固体噪声传入房间内部。当我们需要使用线槽来完成系统走线工作的时候,通常需要把线槽穿入墙面的位置选择在天花隔声层以上,在最大限度上降低线槽直接穿入房间所引起的隔声量下降问题。同时线槽在墙面的开孔面积要尽量小,让其内部大部分空间被线缆填充有效的降低噪声传入。图6 演播室空调通风口
空调系统是破坏演播室墙体结构最大的因素,为了确保演播室的制冷量,通常空调管道尺寸较大,故对墙面的破坏是不可避免的,如图6所示为空调系统的穿过墙面的进、回风口。在声学设计的过程中,会在空调管道以下做一层隔声层,来有效的弥补空调对房间隔声量的破坏,如图7所示,为石膏板错缝拼接的隔声层结构。但是对空调管道的封堵,也不能忽视,只有把空调管道的外壁与墙面严密封堵,才能从有效的降低外界噪声对其影响。由于空调管道尺寸较大且内壁光滑,通常对声音的反射十分有效,故在空调的安装过程中,出风口位置会增加带有吸声材料的消声装置,如图8所示为空调的消声管道,它是由穿孔金属板内填充多孔吸声材料制成,对高频有较好的吸声效果。同时演播室这类空调的出风口位置,会避免使用一些较薄的风叶材料来避免它产生二次噪声。图7 演播室内部的隔声层架构
图8 空调送风消声管
四、小结 9 n; f L2 }: ]& f- {, G欢迎光临 音频应用 (https://www.audioapp.cn/) | Powered by Discuz! X3.3 |