专业音响灯光工程导线如何选择

  专业音响灯光工程中导线选择的问题,大家都遇到过,正确的选择会让你施工起来更加轻松。假如你选错了,那么会有一定的麻烦,比如导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费,现在就由专业音响网给大家介绍下导线选择的口诀。

  "三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。"即:倍数随截面的增大而减小。

  三点五下乘以九,往上减一顺号走"是说3.5mm2以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。

  "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。

  "条件有变加折算,高温九折铜升级。"是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。