一、小面积配音间的声学设计 - r! n- [9 q, h& C6 n' ~! N8 a% ~
- t6 S/ U) c6 L
根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面:
7 v7 c( x( \5 o& ]% i, C7 U1、小面积配音间的建声设计特点
8 {6 S2 J3 o5 y' h* d+ @/ ?. Z
a、声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。 9 [/ b/ S1 N9 [1 Q+ ]4 v0 u! R
b、装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。
$ Q/ g T8 h( @* Z* I5 Fc、通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。
$ Z; n+ J- m V/ q$ ad、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。
+ O0 F$ x# U8 a8 |" l
e、小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。
9 _, ]- G* A& H2 z" |9 e$ Zf、小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。
( Q5 `. m* R8 d& F2、隔音效果的考虑
E: L7 w8 r4 g1 g6 n+ N8 q
8 F; p( @$ L. | L6 r6 ?由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25[2]。NR25噪声评价曲线:[3][4]
/ o+ v* o7 W. A; N$ H 配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3][4]
- ~( p Q- l, R. C
取T60=0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。 5 \' J) e! h2 B% |6 |% G
二、配音建的改造与装修
/ V& [ F4 v) s! I 经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:
: H, I7 R3 f+ h# Z4 E) {* \$ a, ?, e$ {
1、配音间改造方案
/ q7 X, N, h' g, J
* ]7 B! f$ ~& s改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃隔音窗,人造革填充钢架门。
3 {- S* t- K# y' S: W 0 v2 p1 b+ h6 b# [/ H/ R
以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。
3 t) A% ~% Q1 t& k 根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。以下是各部分构建的具体结构:
* V4 l% a! c. x1、内装建声墙体
2 J7 g/ y0 v/ z) x
0 w/ n2 @" _2 }' P9 e配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙,隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100MCM玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。 0 h- }* \+ Y, n+ p% f( ^
2、天花板 $ I8 S1 d) n7 y' M) S! h7 Q/ j) u0 D
0 A4 K0 T$ r7 I# G配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
$ {! B w6 N) W. R0 z* T 0 Z, k3 E+ r. ]- \( S1 K: ]
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。 * y3 b4 | s- {- c: g
# s6 W# B! i2 x; X9 c* Z
|