音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

阅读: 27631|回复: 3

[软件] 小面积配音间的声学设计与装修

  [复制链接]

9615

积分

2

听众

-327

音贝

音频应用注册会员

Rank: 4Rank: 4

积分
9615
发表于 2010-2-6 | |阅读模式
音频应用公众号资讯免费发布推广
一、小面积配音间的声学设计
# r& d: X2 E* o- d1 \: `
    5 r  _5 B$ H& s9 O
根据办公环境的要求,唯一可提供出来进行改造的房间为一间普通的办公室,长5.40米、宽3.60米,位于办公楼的一层,其正门斜对着办公楼的一楼大厅,一侧墙的墙外是公用楼梯,二楼也是嘈杂的机房,外部噪声环境较为复杂。根据该房间的实际情况,配音间的建声设计与考虑就主要集中在这几个方面:

1 v8 K6 F* B' n7 Y" T* i1、小面积配音间的建声设计特点
# S: I  s/ X; w$ M7 N
a、声学条件的差别对最终结果的影响大。比如,在具有相同混响时间、相同声源的一大一小两个房间里,再增加一块相同的吸声材料板(吸声率一定)。由于在小房间里吸声材料板与声源较近,达到吸声材料板的声音能量就较大,那么实际的吸声量也就较大。同时,由于小房间里传播距离短,所用的时间也很少。也就是说,增加吸声材料板后,小房间的混响时间将比大房间的混响时间小的多。
+ q* o6 e4 U7 Y9 F
b、装修后,实际混响时间调节手段的制约因素大。在装修后,小房间里参数实际调整的余地都比较小,空间需求也比较高。
+ Z8 s1 r- |/ D4 T' p
c、通风的设计要求高。一是要求具备良好的通风设施,二是要求对通风通道的噪声进行有效的控制。

5 X7 d% e( l: s, dd、小房间的简正模式影响较为突出。简正模式(某一频率驻波的一个重叠叫做一个简正模式)说明了房间固有简正频率的分布情况。小房间的长、宽、高比例要尽量避免互成或接近整数倍,以防房间内的声音在某一频率得到过分的加强或减弱。

6 T( ~3 r$ ~4 b1 i) Ue、小房间可颤动物件的低频声染色。在装修中装饰板、吸音板、木地板、灯罩和通风口护网都要固定稳固,否则它们随声波的振动在小房间内极易形成严重的低频声染色。

8 ]2 ^, v  s" q1 X$ g! g2 N% [/ x& |f、小房间的混响时间的计算可以不考虑空气中声波的衰减。

0 Y/ c) v! H7 i' S/ R, r9 B7 H; p  Y3 i2、隔音效果的考虑
' K4 u, W2 w6 ]9 g; |7 q6 G1 q0 N. {: O
   
* S& _1 }% X' X% M# D. V由于将改造成配音间的房间的外部噪声环境较为复杂,所以配音间的隔音效果是设计之初的考虑重点。分析配音间的噪声来源主要是门外大厅的人声和大厅电视的噪声、公用楼梯固体传声的振动噪声和天花板固体传声的振动噪声。根据国际GYJ26-86《有线广播录音、播音室声学设计规范和技术用房技术要求》,小型(语音)录音室的噪声评价曲线应满足NR20-25[2]。NR25噪声评价曲线:[3][4]

2 \4 j! |8 }, {2 [+ m! c4 N" W/ V/ s    配音间与其它房间相邻时的隔声量的计算公式:[3][4]
5 d7 Q" Q5 J9 b% B% Q$ v
取T60=0.4s,根据公式(2)计算求得,配音间内的平均吸声系数应为0.18。

* D) _  L  F7 y* l二、配音建的改造与装修

1 n& n# t6 m% q$ E  R. k! s- t    经过反复的研究与计算,最终整体设计方案如下:
9 r2 t* ?/ B  q  u
1、配音间改造方案

$ m0 }2 W; {/ I- v   
. m! x+ }8 b5 x; V# ~改造时,将原有的一扇开向户外的玻璃窗封死,原有办公室木门打掉,重新定做隔音门。整体改造采用建造"房中房"的思路,在原来的房间内,采用混凝土充气砖(180mm厚)建造内装隔声墙体,室内用玻璃棉及亚麻布吸声,多孔板后填充玻璃棉吊顶天花板,栅格木地板(非实铺木地板),双层10mm厚玻璃隔音窗,人造革填充钢架门。
; S, ~* Q6 \$ X+ l4 I! \
   
8 j% H0 B7 J1 @5 Q6 O9 o# v7 q以上隔音量是指单独材料的隔音特性,其平均隔音效果为46dB。在实际应用中,隔音材料还要与原有砖墙之间保留100mm的空气间隙,实地监测隔音效果平均提高了7dB,满足了设计要求。
! m( \. d% v% j4 g( _; X/ y
    根据平均吸声系数的计算公式(5),经实地测量与计算,改造后配音建的平均吸声系数为0.184,满足设计要求。以下是各部分构建的具体结构:

# f2 I0 v, m7 H3 {5 `1、内装建声墙体
' z+ @" U; O( W; }9 y- P9 Z; D) Y
    3 E$ k/ [( \& _3 x: E
配音间的内装建声墙体构造设计。内装建声墙体的主体采用180mm厚混凝土充气砖搭建。内装墙体与原有普通砖墙之间保留100mm的空气间隙,隔离固体传声的振动噪声。内表面装修采用木龙骨架填充100MCM玻璃棉,粗亚麻布外包,最后,整体喷涂防火阻燃液体涂料。
8 P3 V# n6 S' Z+ w9 g6 N
2、天花板
* P7 D- m  e! \; T( \
   
" c. @9 s0 v8 }  v$ x2 t配音间的天花板构造设计。在内装建声墙体建起之后,先将一层整体木龙骨架搭建在内装建声墙体上,后填充50mm玻璃棉并固定好,再吊装第二层木龙骨架及50mm玻璃棉,最终表面用白色多孔吸音板吊装。
, a" k7 F2 I2 u+ b8 B
    ; h- I, O9 ~9 Q. B+ `
第一层整体木龙骨架主要起支撑与固定的作用,要采用较粗的木龙骨材料,纵横木龙骨的个数可相对较少。第二层木龙骨架材料较纤细,主要起固定玻璃棉的作用。双层玻璃棉主要是与100mm空气间隙共同起到隔音的作用,同时也辅助多孔板吸音。

; j) \8 T8 ~6 F5 G
. W' t% y/ F/ S5 A
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong

2万

积分

2

听众

1924

音贝

音频应用初级会员

Rank: 6Rank: 6

积分
21986
发表于 2010-2-6 |
3、通风通道

9 _5 G% B1 a. M4 @$ `  Y) ^; [    $ j8 w6 Y/ r+ h" a( O7 t+ D
由于配音间原有的空调不具备换气功能,所以要设计一个通风换气的通道。通道不能设计成直通的形状,要使空气流在通道中形成几个弯折,有利于吸音、消音。通道主体构架是双层五和板,在固定一层50mm玻璃棉块的吸音层。换气扇的风向必须是向外抽风的。换气扇、双层五和板及配音室内的护栅必须固定牢固,杜绝在通风时产生任何的振动。

3 p- w4 g0 O; U; q/ E/ ?4、隔音窗
$ @6 {6 ?+ }" D2 k8 H& i& |  n9 e2 @
    % G* }3 `( N) T- _" E+ j
隔音窗的制作有专业的标准图可以参考,木制类隔音窗可自行制作,但安装工艺一定要符合要求。隔音窗方木框架与窗框墙体(混凝土充气砖)、外装饰固定方木和内装隔音体固定方木之间都要敷一层沥青、毛毡,在隔音窗方木框架上固定双层10mm玻璃的地方,也要用沥青和毛毡隔离。各个部件之间一定要固定牢固,双层玻璃之间最小间距处应在50mm以上。最后,表面贴装装饰木纹纸。

  l; y' k/ i2 S& w' P5、隔音门(8cm):
8 c, A, Z+ T4 s2 D5 B! D
   
4 ]1 Q6 M0 A4 p% o钢架填充隔音门构造设计。隔音门的制作工艺也是有标准图可参考的,但由于门体钢架加工工艺要求高,要求用整体钢板冲床冲制而成,以保证尺寸精确,达到隔音效果,所以钢架隔音门必须到专业的隔音门生产厂家定做。

- j9 @- k% c0 L, ~0 J8 ^7 A   
: j/ k) W1 L5 W/ x% n/ c隔音门厚约100mm,内填双层50mm玻璃棉,两层中间用一块五和板加以固定,以防止玻璃棉向门体底部沉落。门体的两面在用薄钢板封装固定后,用海绵、人造革包装门面,最后用门面泡钉固定。钢架门框与钢架门体之间在尺寸设计上要留有空隙,然后选择厚度合适的隔音密封胶条固定在门体钢架的上,要求门关上后,胶条与门体、门框接触紧密不透气,咬合整齐,弹性合适,开关不费力。门轴、门锁处也应注意密封。
- v" R# k& ?& o* s$ |4 m% Z7 S
6、预埋墙线的考虑:
1 e' X( \) d5 j7 i
    $ m; l' k  {3 u7 s8 G5 V$ P  O
在砌建内装墙体的时候,就应该将所有需要预埋的墙线和管道走好,包括墙电、电话线、闭路电视线和空调管道、设备线穿墙套塑通道、换气通道等。空调用电与照明、设备用电要分相走线,电力插座、电话线插座的位置要设计合理。空调伸向户外的管道要固定在原有普通砖墙上,且不能与内部建声墙体有接触,以控制空调的制冷噪声。换气通道的外通风口要提前打好,然后随着工程的进度逐步向内安装。

( ^, u, V8 z# R' ~! w7 u7、其它:
9 `3 c! f$ K  N& f8 H2 [& g
    ' W2 B* h! x/ w" ~0 g5 z. q
控制室与配音室之间的设备线穿墙通道打好后,要穿套塑胶管,以防穿线时磨损设备线。控制室与配音时的照明强度差别不要太大,否则在照明强度大的一方就会因为双层玻璃的双重反射而看不清楚另一方的情况。另外,如有必要,可在配音间控制室的门外安装一配音状态提示灯,配音时打开,拒绝打扰。
欢迎厂家入驻,推文!免费!微信:yinpinyingyong
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

音频应用搜索

小黑屋|手机版|音频应用官网微博|音频招标|音频应用 (鄂ICP备16002437号)

Powered by Audio app

快速回复 返回顶部 返回列表